我们这个工地马上要验收了,检测中心的人给我们提了个整改的意见:280度排烟防火阀必须与风机连锁.我想请教一下,既然280度排烟防火阀已经动作了,已经隔断了空气流通,那就没必要再让风机也停止下来啊,况且图纸也没这样设计.另外还1.走廊的排烟阀(风机处有一280度排烟防火阀)2.电梯前室的正压送风阀3.送风的70度的防火阀,这几处都要和风机连锁吗.另外排风机与排风道之间的风管上装了三个280度排烟防火阀需要与风机连锁吗.问题较多,先谢谢了.比较急啊.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
whd23
沙发
电梯前室与走廊是多叶风口(常闭),电动280度,多叶风口开启时能送出信号到消控中心,再由消控中心送出信号开启风机,就是多叶风口280度动作时不能连锁关闭风机,必须在消控中心手动关闭,这两处需要增加连锁吗.
2007-04-01 22:31:01
赞同0
-
toplhc
板凳
2007-03-28 14:20:28
赞同0
加载更多回复 举报
任一排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动