发布于:2007-03-28 00:05:28
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
我们这个工地马上要验收了,检测中心的人给我们提了个整改的意见:280度排烟防火阀必须与风机连锁.我想请教一下,既然280度排烟防火阀已经动作了,已经隔断了空气流通,那就没必要再让风机也停止下来啊,况且图纸也没这样设计.另外还1.走廊的排烟阀(风机处有一280度排烟防火阀)2.电梯前室的正压送风阀3.送风的70度的防火阀,这几处都要和风机连锁吗.另外排风机与排风道之间的风管上装了三个280度排烟防火阀需要与风机连锁吗.问题较多,先谢谢了.比较急啊.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
任一排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动
回复 举报