土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于《建规》9.1.3.6条排烟的疑问?

关于《建规》9.1.3.6条排烟的疑问?

发布于:2007-03-27 21:22:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本条规定“总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;”。假如现有一建筑物,地下室建筑面积为800平米,且其中的一些房间面积大于50平米且经常有人停留,且这些房间均不具备自然排烟条件,这样的地下室毫无疑问要设置排烟系统。我的疑问是:在这种情况下,你们是否做送、排风系统;假如做,排风系统是否和排烟系统合用一个;假如合用的话,排风、排烟状态如何转化(在建规中,这样的多层建筑好像是不用设置火灾自动报警系统和消防控制室),手动转化比较容易,若想实现自动转化的话,怎么办?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发

    该条的确有这么一个前提条件,不过根据一楼描述的内容,这样大面积又经常有人停留的地下室,其实设置火灾自动报警系统的可能性极大。
    2007-03-29 12:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    这一点可以商榷,前提是“设有火灾自动报警系统”,所以有防排烟不一定有消防控制室。

    此时我们的防排烟系统可以就地控制
    2007-03-29 10:11:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何区分保温材料是不然还是难燃?

在保温材料的选择中,涉及到不燃材料和难燃材料!那位高手帮忙提供一下这方面的资料,不胜感激!libin_nt@sina.com

回帖成功

经验值 +10