土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 工厂高压补偿计算

工厂高压补偿计算

发布于:2012-09-14 20:55:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
工厂供电系统:
110kv进线-10kv-0.4kv
一台6300kva(110/10kv)变压器
4台1000kva(10/0.4kv)变压器
10kv侧有8台300kw高压电机

求教高压补偿量的计算,在低压侧(0.4kv)已经补偿的情况下,10kv的补偿值还需要考虑10kv变压器的无功损耗吗,还是只是考虑高压电机的无功损耗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • loujinpu
    loujinpu 沙发
    有110/10/0.4的变压器吗?0.4千伏的容量多大?在0.4KV补偿后,10KV补偿不考虑变压器武功损耗,只考虑本侧的
    2012-09-18 08:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • 水轮发电机
    就地就是分散补偿
    2012-09-15 15:22:15

    回复 举报
    赞同0