土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 我刚编的,发来请大家砍砍,刀刀!谢谢!

我刚编的,发来请大家砍砍,刀刀!谢谢!

发布于:2007-03-27 17:03:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


兰州供电公司客户服务中心
10KV线路带电作业工作流程

(附10KV线路带电作业现场勘察办法)





10KV线路带电作业工作流程
一、 申请程序
1、 各分公司管理运行的线路设备的事故抢修、紧急缺陷消除以及其它非收费类项目(例如:摘取线路上的风筝、异物,加挂接地环等),需填写使用《内部业务工作联系单》联系工作,联系单上应有各分公司(主业)主管领导签字。
2、 由各分公司多经(内部)施工队施工的工程项目、用户工程等收费类项目,同样填写使用《内部业务工作联系单》联系工作,单上应有各分公司多经主管经理签字。
3、 非系统内多经施工的客户项目,由客户服务中心报装的,应由受理该项目的报装员与设备的管理运行单位联系并书面同意后,填写使用《客户服务中心带电作业内部联系单》联系工作,有中心主管领导签字;由分公司报装的,由各分公司填写使用《内部业务工作联系单》联系工作,应有分公司主管领导签字。
4、 省公司以及公司主管部(室)安排的带电工作,要有书面形式的联系单(或传真件),亦应有领导签字方可确认。
5、 《内部业务工作联系单》和《客户服务中心带电作业内部联系单》内容应有:发单部门;接收部门;工作内容;要求完成工作时间;用户名称、地址、联系电话;工作详细地点、线路名称、编号,杆号(三号);报装容量;联系人电话(最好是手机号码);领导签字;填单人;填单时间;联系单编号。
6、 其它方式、形式的带电作业工作联系,概不接受,认真解释,客气拒绝。
二、 带电作业现场勘察
1、 带电作业现场勘察原则上由报装人员组织,参加人员:带电作业负责人、带电工其他人员、绝缘斗臂车驾驶员、施工方人员、客户方人员各一名,作好相关记录,并签字。
2、 带电作业现场查看次数不限,以最终具备带电作业条件为止。
3、 现场查看具体内容、方法,见《10KV线路带电作业现场勘察办法》附后。
三、 带电作业审批
1、根据现场查看确定可以进行的带电作业应该严肃、认真地执行带电作业审批制度。
2、带电作业人员应熟悉《安规》和带电作业的相关规定,并且人员条件符合《安规》和带电作业的相关规定。
3、带电作业工作票签发人、工作负责人以及工作许可人必须熟悉带电作业规程,了解带电作业程序,清楚批准许可的带电作业项目和范围以及带电作业审批程序和权限,确保带电作业的正确和安全。
4、带电作业审批程序具体执行《兰州供电公司带电作业审批制度》,认真填写带电作业审批单,切实落实该审批制度。
四、 带电作业工作
1、 工作负责人认真准确地填写《客户服务中心带电作业申请单》,由主管领导同意签字后,向配调值班员提前申请带电工作时间。
2、 由工作负责人按相关要求正确清楚地填写《电力线路带电作业工作票》,申请10KV线路带电作业,工作票签发人审核“三措”签发,由配调值班员履行工作许可手续。
3、 事故应急抢修应由工作负责人按规定填写《电力事故应急抢修单》。
4、 工作前召开班前会,明确工作内容、方法和流程,交代安全措施、技术措施以及组织措施和危险点预想。
5、 到现场后核对工作票并宣读工作票,履行签字手续,核对作业指导书的内容,根据现场情况,进行危险点告知、确认,补充相应的安全措施,确定工作班成员精神状态,公正、合理地分配工作。
6、 带电工作负责人查看绝缘斗臂车停放的位置是否合适,支撑是否稳固,以及防倾覆措施是否可靠有效。
7、 工作中,工作负责人要认真履行监护责任,应注意操作和移动过程中相应的安全距离。
8、 带电作业过程中操作人员要特别规范自己的行为动作,注意习惯性的不经意违章和隐性违章,对绝缘斗的操作要熟练灵活,尤其是接近和离开带电部位,要稳重轻缓。
9、 带电作业过程中,绝缘斗臂车不能熄火,驾驶员不应离开岗位。
10、 特殊天气,季节(包括特殊节气、节日)要考虑到相应办法;因故间断,中止工作时,应严格按有关规定办理。
11、 带电作业过程中工作票所列人员应服从工作负责人的指挥,发生争执情况时,应考虑到指挥不当的原因会造成安全隐患。
12、 禁止违章指挥、强令冒险作业;严禁随意变动,更改,扩大工作内容、范围和地段。
13、 根据工作内容应留有足够的工作时间,如果在工作票批准的有效期内不能顺利结束工作工作,需要延时的,工作负责人应认真确实地按照有关规定办理延期手续。
五、 工作结束
1、 完工后工作负责人清点人员,所用工器具、材料;查看线路、设备现场有无遗留。
2、 向工作许可人、工作票签发人汇报工作,履行工作终结制度,工作负责人汇报工作应简明扼要,内容要准确清晰,语言清楚流利,不能随意添加删改内容。
3、 工作后召开班后会对工作时使用的方法,工作中出现的问题和可能引发的不安全因素以及现场作业人员相互协调方面进行评述和总结并组织工作班成员讨论,说明工作方法和工作时的想法,确认正确的保留先进的改进错误的改善不足的。
4、 终结工作的工作票和事故抢修单保留一年,以备检查。








附件:
10KV线路带电作业现场勘察办法
带电作业前应查看带电作业现场,带电作业现场查看要做出是否可以进行带电作业的判断,以及确保安全的作业方法、工器具和所需人员及应采取的措施,具体如下:
1、 首先确定带电作业所用的高架绝缘斗臂车是否能安全顺利到达带电作业位置,需沿途查看经过道路的宽窄、固定建筑物的突出部位,左右以及上方的遮阳遮雨棚伞、广告横幅、低压线、通讯线、树枝、门楼等影响阻碍行车的物体和可能临时搭建的脚手架,隔栏等可能移动和相对固定的物体。
2、 明确时间性流动人口增加地段(如早市、大型厂矿、学校类),勘察现场时和工作时的不同情况;以及只能经过一辆车的道路,造成己方施工车辆倒不出来或是封堵了其它重要车辆不能正常出行。
3、 交通要道、人车混行路段是否会行成交通拥堵等,对己方和它方都形成不安全的现象。
4、 可能有落物,塌方的山边、河边、工地,有盖的窖、井,沟渠、地道等,有安全隐患的地方。
5、 到达现场后核对、抄写线路三号,同杆多回的要特别慎重。
6、 绝缘斗臂车停放的位置是否足够宽敞合适,支撑是否能稳固可靠,绝缘斗臂车停放位置的坡度是否严格符合车辆使用说明书的要求,斗臂操作时,绝缘斗和下节金属部分安全距离是否能保持足够,工作中如需挪动车位才能最终完成工作的的,是否能够顺利安全变动车位。
7、 作业现场必须要有埋设接地棒的条件,并且保证接地良好。
8、 如果高空情况复杂(相邻线路、同杆架设线路、通信线,拉线、引线、树枝等),绝缘斗是否能顺利安全到达作业点(转位)并最终完成所有作业,符合带电作业要求的各项安全距离,特别是组合间隙。
9、 测算和询问作业点是否过高,超过绝缘臂的使用升限。
10、 作业现场的其它施工是否完成,是否具备带电作业条件,如需其它单位(部门)人员配合工作和配合其它单位(部门)人员工作的作业(包括高空作业),在现场的人员提出的方法和措施是否安全适当。
11、 根据申请的作业内容现场查看、询问,导线、引线型号,尽可能查看导线损坏情况金具锈蚀损坏情况(裸线应注意是否有松股、断股等损坏情况),确定需用的工器具、材料,搭接头的作业特别注意查看相序是否需要在作业时变更。
12、 特殊天气和夜间作业的现场要能提供足够的作业条件和必备的安全劳动保护措施、如保暖、防暑、照明措施等。
13、 现场记录应明确、简练;如需施工方、客户方及其他相关部门人员配合,平整、清理道路和绝缘斗臂车停放位置,联系进门(区)、砍剪树枝等,现场应当协商确定具体办法,做好相应记录,并请有关人员签字,并留下有效的联系电话。




本流程为补充条款和实施细则,执行时如遇与《安规》及省公司、兰州公司相关规定不符之处,以《安规》和省公司、兰州公司相关规定为主。