土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于高层供水,短短时间电机烧坏六台

关于高层供水,短短时间电机烧坏六台

发布于:2007-03-27 16:16:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高层二次供水,采用的是工频加变频,此电机绝大部分都是夜间烧坏的,检查主回路也不缺相,检查系统也没发现问题,变频器输入,输出都是正常的,也不知道问题出在哪里,恳求大家提出建议。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • myhome100
    myhome100 沙发


    非常认同!
    夜间用水量小,变频泵一定要选用变频电机,有条件可以增加一台小功率水泵作为晚间使用。注意设置死区。把变频器的休眠使用起来。变频器最低频率不能低于25HZ
    2007-04-07 21:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • xiaogui319
    xiaogui319 板凳
    传张图
    2007-04-06 15:21:06

    回复 举报