土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大家帮忙看看膨胀器设置的合理不?

大家帮忙看看膨胀器设置的合理不?

发布于:2007-03-27 14:51:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供暖主立管跨越十七层,总长度大约50多米,我认为计算出补偿量,一根管上设置一个膨胀器就行了,没有根据要设置两个啊,不知道设计两个的道理,请教大家

1174978276462.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fyman69
    fyman69 沙发
    可能是考虑了管道和介质的自重。一个固定支架不能承受那么长立管的自重,要多设一个固定支架。那两个固定支架间就应该设膨胀器
    2007-04-09 09:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • luyuan1108
    luyuan1108 板凳
    上个图标高有些不对
    2007-03-27 14:55:27

    回复 举报
    赞同0