土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?

n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?

发布于:2012-09-14 11:45:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?
答案给的是有功为单台的1/n,实在没想明白,难道不是每台相加么?
这问题困扰我N天了,求朋友们帮忙啊!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 最后一片枫叶
    你们就一天乱讲吧。变压器的等效电路分串联支路和并联支路,每个支路都有有功损耗和无功损耗。两台变压器并联,串联支路相当于并联,电阻减小一半(相同的变压器并联),串联电路的功率是用电流来计算的,所以串联支路功率损耗为n分之一,并联支路的损耗是用电压来计算的,电压不变,所以并联支路的损耗时n倍,总损耗是串联支路的损耗和并联支路的损耗加起来!这些书上都有的,大家以后回答问题最好严谨点,不要想当然,最好找到出处或者自己经过严格推到出来的再来回答,否则很容误导别人!
    2013-09-04 23:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingfumai
    lingfumai 板凳
    前提:并联,额定电压
    有功功率:并联,电压额定,电流是额定的1/n,因此单个有功是(1/n)平方,因此n个有功就是1/n;
    无功功率:并联,电压额定,单个无功额定,因此n个无功就是n
    2012-09-16 11:39:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安徽怀远中联水泥4500t/d生产线110KV总降压变电站主变压器、母线、GIS、立磨分交件招

安徽怀远中联水泥4500t/d生产线110KV总降压变电站主变压器、母线、GIS、立磨分交件招标2012-09-12招标编号:CNBMIEC-ZLSN-GN12H01至GN12H09开标时间:2012-10-09所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:安徽1.受中国联合水泥集团有限公司委托,就中国联合水泥集团公司所属怀远中联4500t/d新型干法水泥熟料生产线项目110KV总降压变电站第一批机电设备进行国内公开招

回帖成功

经验值 +10