土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?

n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?

发布于:2012-09-14 11:45:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?
答案给的是有功为单台的1/n,实在没想明白,难道不是每台相加么?
这问题困扰我N天了,求朋友们帮忙啊!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 最后一片枫叶
    你们就一天乱讲吧。变压器的等效电路分串联支路和并联支路,每个支路都有有功损耗和无功损耗。两台变压器并联,串联支路相当于并联,电阻减小一半(相同的变压器并联),串联电路的功率是用电流来计算的,所以串联支路功率损耗为n分之一,并联支路的损耗是用电压来计算的,电压不变,所以并联支路的损耗时n倍,总损耗是串联支路的损耗和并联支路的损耗加起来!这些书上都有的,大家以后回答问题最好严谨点,不要想当然,最好找到出处或者自己经过严格推到出来的再来回答,否则很容误导别人!
    2013-09-04 23:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingfumai
    lingfumai 板凳
    前提:并联,额定电压
    有功功率:并联,电压额定,电流是额定的1/n,因此单个有功是(1/n)平方,因此n个有功就是1/n;
    无功功率:并联,电压额定,单个无功额定,因此n个无功就是n
    2012-09-16 11:39:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多