土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 室外低压电缆分支箱接线形式和别墅配电方案

室外低压电缆分支箱接线形式和别墅配电方案

发布于:2007-03-27 13:48:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有一个别墅区外网设计,采用的是箱式变电站,因为别墅很分散,故采取从箱变引出大电缆,在室外设置低压电缆分支箱,再从分支箱放射式引至别墅的方案,现在的问题是:

1、箱变、电缆分支箱、别墅各是哪种保护形式?箱变到电缆分支箱是四芯电缆,分支箱到别墅也是四芯电缆,进入别墅后PEN线重复接地后改为五芯电缆,就是说进户前都是TN-C,进户后改为TN-S。但是这样做有个问题就是:电缆分支箱处接地怎么处理,PEN在这里重复接地,分支箱金属外壳也和接地体相连?这样安不安全?照明负荷是不平衡负荷,N线上有电压,如果分支箱外壳和PEN相连,可能会有电压。

2、低压电缆分支箱的进线有没有必要设开关保护?或者说这个进线保护的意义有多大?

3、低压电缆分支箱内一般采用熔断器负荷开关还是断路器?采用熔断器时按什么标准整定?(没有做过熔断器,不知道如果计算电流是80A,是否就选用100A熔断器保护,和断路器差不多?)
  • zsj6233
    zsj6233 沙发
    这是我下在的图片,希望对你有帮助。
    2007-03-29 19:36:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家帮我解决问题

最近在一个农资连锁网络配送中心库房的初步设计里,专家提了一条消防设计不完善,没有消防专用电话,,库房为两层的框架结构平面尺寸为12*40米.请各位专家指导,消防部分我应该如何处理!谢谢1

回帖成功

经验值 +10