土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器选型问题!

断路器选型问题!

发布于:2012-09-14 11:33:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现在比如说有一台1.5Kw的电机,他的额定电流为3.8A 电动机启动电流为25A。 我选择的断路器是框架电流63A 整定In=10A 。 那么电机启动时电流为25A。断路器会不会跳闸? 那么电机保护用断路器的额定电流是根据额定电流还是启动电流啊?
供配电设计手册上面说:瞬动脱扣器的整定电流为电机启动电流的2~2.5倍。这是不是断路器的额定电流In?

[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-14 11:38 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yy1267701
    yy1267701 沙发
    如天果晴 发表于 2013-10-29 10:29 你好,请问查看开关的脱扣曲线主要看什么?电流曲线对应的时间大于电机的启动时间
    2013-10-31 17:37:31

    回复 举报
    赞同0
  • 电工刀
    电工刀 板凳
    时间是否躲过启动电流
    2013-10-30 20:05:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV真空断路器故障处理对策

随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。  由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出来。在处理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。1 真空泡真空度降低  

回帖成功

经验值 +10