遇到一个问题:
10kV的线路需要设置线路保护装置,一级断路器和二级断路器相距500米左右,要分别对这两级断路器设置线路保护装置。现在的问题是,因为距离太近,加入二级短路,流过二级和一级的电流大小差不了太多,所以可能同时动作。如果设置延时保护,还是因为距离太近,时间也不好设定。
不知道对于这个问题,大家有没有比较好的解决方法。
发布于
2007-03-27 13:21:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
shiyuxin1113@co163
1、装设光纤差动保护;
2、将1段保护退出。
2007-09-20 10:04:20
来自 PC
评论
举报
netwang321yahoocouk
漏掉了延时:上级保护加上500毫秒延时(对所有上下相同的启动项目)
2007-07-12 17:33:12