土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 短距离线路保护上下级如何配合?
遇到一个问题:

10kV的线路需要设置线路保护装置,一级断路器和二级断路器相距500米左右,要分别对这两级断路器设置线路保护装置。现在的问题是,因为距离太近,加入二级短路,流过二级和一级的电流大小差不了太多,所以可能同时动作。如果设置延时保护,还是因为距离太近,时间也不好设定。

不知道对于这个问题,大家有没有比较好的解决方法。

全部回答(6 )

  • shiyuxin1113@co163
    1、装设光纤差动保护;
    2、将1段保护退出。
    2007-09-20 10:04:20 来自 PC 评论 举报
  • netwang321yahoocouk
    漏掉了延时:上级保护加上500毫秒延时(对所有上下相同的启动项目)
    2007-07-12 17:33:12 来自 PC 评论 举报
加载更多