Yd11变压器,在Y侧出口处发生BC两相金属性短路时。设额定电压为Un=1(标幺值),请分析三角侧三相电压Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc的大小和相位?
请高手指点!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ee9702086
    ee9702086 沙发
    还是不太明白!能不能写出分析过程及画出向量图?谢谢了!
    2007-03-28 18:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • lhx1681
    lhx1681 板凳
    设UA=1∠0
    则:Uab=Ubc=0.866∠0
    Uca=1.732∠180
    Ua=0.866∠0
    Ub=0
    Uc=0.866∠180