一台变压器的问题,迷惑半天了?

发布于:2007-03-27 11:28:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 797997
    797997 沙发
    根据大家的讨论,我也觉得是高压端缺相或接触不良造成.
    2007-03-28 21:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • wang8067
    wang8067 板凳
    如果空载也是这样说明变压器坏了,会不会是变压器高压缺相运行,去测量三相的直流电阻
    2007-03-28 20:43:28