土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 分析BQ3A框架式双电源控制器

分析BQ3A框架式双电源控制器

发布于:2012-09-14 10:11:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器( 框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。  
2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)显示。
采用博耐BQ3A框架式双电源控制器制作时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量;  
3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路;   
4.采用输入口令,防止非专业人员误操作;   
5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先;   
6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器);   
7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失;  8.具有RS-485通讯接口,应用ModBus通讯规约,利用本公司中文监控测试软件,可在监控中心显示、设定和更改控制器的所有参数;中心控制室可254台组网。
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

检无压、检同期和检有压分别是什么意思?

我在看好多备自投装置在允许合闸前,都要进行检无压、检同期、检有压等,这是为什么呢?这三个概念又分别是什么意思呢?还请高手解答!!