土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防系统压力控制与消防泵起泵控制方式

消防系统压力控制与消防泵起泵控制方式

发布于:2007-03-27 10:50:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一套室内消火栓系统,屋顶有消防水箱和稳压设备,按理来说,电气专业消防控制系统会为稳压设备配备压力控制模块和控制线,现在的情况是好多消防安装时没有做到稳压设备的压力控制,就是说消火栓系统压力下降到消防泵启动压力时也不会启动消防泵,而需要靠手动按钮和电器烟感和手动楼层报警等才能启动消防泵,消防系统就变成为一个手动系统了。大家对次有何理解,当地消防部门的意见又是怎样的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • scdtltdl03
    scdtltdl03 沙发

    我觉得楼上的说的对头
    顶起
    2009-04-29 11:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • jhxinxiu
    jhxinxiu 板凳




    消火栓泵起动有三个途径:一是泵房按扭直起,二是消控室按扭直起和报警主机控制起动,三是各消火栓按扭直启.消火栓按扭动作,一方面通知消控室主机和值勤人员控制起泵,一方面直接联接泵房控制柜直接起泵,是双通道起泵命令,消火栓按扭动作,水泵必须起动.严格说来消火栓泵是手动控制的,消火栓泵起动也不参加报警系统控制编程的,实际上,火灾时没人按消火栓按扭,那是还没人要用消火栓,起泵干嘛?

    消火栓泵起动不应受稳压泵控制的,除了试验和平时检查,正常情况消火栓泵不应频繁起动的

    顶层(不是屋面)消火栓栓口压力不应小于0.07MPa,如果屋面消防水箱最低水位和顶层消火栓口(不是屋面)有七米的净高,大可不必装稳压系统,稳压泵的起动调制由稳压系统控制柜独立控制,只要保证顶层(不是屋面)消火栓栓口压力不小于0.07MPa的压力就够了(如果是自喷系统,要0.1MPa)

    屋面试验消火栓的出口压力一般情况是没有要求的,那只是在消火栓泵试验起动时检查起泵后消火栓出水压力和出水量(试射)用的
    2007-03-27 22:55:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

快速响应喷头

各位大侠:自动喷淋快速响应喷头,谁见过K=80喷头,请告诉我,市场上是否好买,价格比K=115的低多少?请教了谢谢!!!!

回帖成功

经验值 +10