正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
阅读下一篇
各位大侠:自动喷淋快速响应喷头,谁见过K=80喷头,请告诉我,市场上是否好买,价格比K=115的低多少?请教了谢谢!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句我觉得楼上的说的对头
顶起
回复 举报
消火栓泵起动有三个途径:一是泵房按扭直起,二是消控室按扭直起和报警主机控制起动,三是各消火栓按扭直启.消火栓按扭动作,一方面通知消控室主机和值勤人员控制起泵,一方面直接联接泵房控制柜直接起泵,是双通道起泵命令,消火栓按扭动作,水泵必须起动.严格说来消火栓泵是手动控制的,消火栓泵起动也不参加报警系统控制编程的,实际上,火灾时没人按消火栓按扭,那是还没人要用消火栓,起泵干嘛?
消火栓泵起动不应受稳压泵控制的,除了试验和平时检查,正常情况消火栓泵不应频繁起动的
顶层(不是屋面)消火栓栓口压力不应小于0.07MPa,如果屋面消防水箱最低水位和顶层消火栓口(不是屋面)有七米的净高,大可不必装稳压系统,稳压泵的起动调制由稳压系统控制柜独立控制,只要保证顶层(不是屋面)消火栓栓口压力不小于0.07MPa的压力就够了(如果是自喷系统,要0.1MPa)
屋面试验消火栓的出口压力一般情况是没有要求的,那只是在消火栓泵试验起动时检查起泵后消火栓出水压力和出水量(试射)用的
回复 举报