-2/6层纯住宅是否设消火栓???
-2/6层纯住宅是否设消火栓???
重庆主城经常遇到的情况:
坡地住宅。
-2层+6层的纯单元住宅楼。单元出入口在一层(0.000),消防扑救面在单元出入口一侧。
按照06建规是否应该设置室内消火栓系统。
(注:地下二层是二层住宅)
发布于
2007-03-27 00:41:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yanglan
8层 了已经,要设置的啊
2007-03-27 17:37:27
来自 PC
评论
举报
visevesa
按照20016-2006<<建筑设计防火规范>>之8.3.1第5款,应设室内消火栓,
可按照规范可只设干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65室内消火栓.
2007-03-27 14:35:27