土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急!!2台22kw电机如何选变压器
《2台22kw电机如何选变压器》现有一水利工程,每孔为一台22KW卷杨启闭机,直接启动电流倍数为7倍,效率为0.9,功率因数为0.8,2孔22KW电机同时启动,请教各位高手如何选择变压器,不要小看此问题。最好能写出计算公式和出处。如果是一台启动怎么选?谢谢各位

全部回答(2 )

  • fslijun301
    I=kw/kv*cos∮*效率:44/0.38*0.8*0.9=83.4A*7倍=583.58A,2台电机直接启动电流是583.58A。
    22/0.38*0.8*0.9=41.7A*7倍=291.8A,单台电机直接启动电流是291.8A,单台电机工作电流是41.7A,2台是83.4A
    三相变压器二次额定电流:
    I=kVA/(1.732*0.4)
    0.4是二次千伏也就是400V变成千伏
    单相变压器二次额定电流:
    I=kVA/0.4
    三相400kVA变压器:
    I=400/(1.732*0.4)=577.4A
    单相50kVA变压器:
    I=50/0.4=125A
    可以采用降压启动按3倍计算。
    2007-04-03 09:42:03 来自 PC 评论 举报
  • wenlir
    22*2/0.9/0.8=60KVA,而变压器没有60KVA的型号,只能选80KVA的了
    2007-03-28 14:07:28 来自 PC 评论 举报