急!!2台22kw电机如何选变压器
急!!2台22kw电机如何选变压器
《2台22kw电机如何选变压器》现有一水利工程,每孔为一台22KW卷杨启闭机,直接启动电流倍数为7倍,效率为0.9,功率因数为0.8,2孔22KW电机同时启动,请教各位高手如何选择变压器,不要小看此问题。最好能写出计算公式和出处。如果是一台启动怎么选?谢谢各位
发布于
2007-03-26 22:12:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
fslijun301
I=kw/kv*cos∮*效率:44/0.38*0.8*0.9=83.4A*7倍=583.58A,2台电机直接启动电流是583.58A。
22/0.38*0.8*0.9=41.7A*7倍=291.8A,单台电机直接启动电流是291.8A,单台电机工作电流是41.7A,2台是83.4A
三相变压器二次额定电流:
I=kVA/(1.732*0.4)
0.4是二次千伏也就是400V变成千伏
单相变压器二次额定电流:
I=kVA/0.4
三相400kVA变压器:
I=400/(1.732*0.4)=577.4A
单相50kVA变压器:
I=50/0.4=125A
可以采用降压启动按3倍计算。
2007-04-03 09:42:03
来自 PC
评论
举报
wenlir
22*2/0.9/0.8=60KVA,而变压器没有60KVA的型号,只能选80KVA的了
2007-03-28 14:07:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zhangyahui311
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
82
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 427 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
