急急..消防泵频繁的启停,控制柜接触器猛跳!!

发布于:2007-03-26 21:34:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们做了一个山上泵房,主要是做为消防灭火,泵房里有三个18.5KW的消防泵,两个小的稳压泵,分别由两个控制柜控制,控制柜是通过电接点压力表来控制水泵的自动起停,稳压泵启动后压力上升,升到电接点表所设定的压力上限后停泵,运转正常.当稳压泵启动以后压力不能在上升的时候消防泵自动启动,现在的问题是消防泵启动以后,压力马上上升,一下就到了压力上限,消防泵又马上停机,然后压力又下降,消防泵又自己启动,还没有到额定转速压力又上去了,又停机,就这样消防泵频繁的启停.调试的人说正常,消防泵如此频繁的启停,我们看的心惊肉跳,认为很不正常,请各位大师傅帮忙解决!感激不尽!!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • jsdxyx
    jsdxyx 沙发

    请问你这里说的--降到设定值,消防主泵起,稳压泵停,这个设定值也是表控制的吗?我们好像没有这个设定值,是人工去开消防泵的呀??请赐教
    2007-04-02 17:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • jsdxyx
    jsdxyx 板凳
    我知道了,谢谢各位的赐教,一开始我们认为的工作原理就有问题,现在一切正常了,我们把一个电接点压力表拆了,稳压泵用表控制,消防泵人工控制.