请教如何降低硬度到合格标准的方案!急!
请教如何降低硬度到合格标准的方案!急!
硬度:8毫克当量/升(380ppm)
氯根:580毫克/升
详细
发布于
2007-03-26 18:49:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
daikeyboy
硬度:8毫克当量/升
氯根:580毫克/升
碱度:8
水为地下水,靠近沿海。目前使用钠离子交换器2台,树脂各8吨。操作正确,处理结果超标6~8倍。产气量600吨/天,除了反渗透,还有什么经济可性的办法吗?