关于有功功率,视在功率和无功功率的关系

发布于:2007-03-26 18:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我从工业与民用配电设计手册上查到
视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方。
而无功功率等于有功功率乘以功率因数角的正切值
但我在有的书上看到有功功率等于视在功率乘以功率因数,
以上两种说法是不是相互矛盾,想请各位解答一下,不胜感激。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gillmanheights
    非常感谢各位的回答。
    2007-03-27 09:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • jhzlchwf
    jhzlchwf 板凳
    没错,都正确。只要你知道Cos与Tg的关系就完全明白了,Cos平方乘以(1+Tg平方)等于1。
    2007-03-26 22:19:26