正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 460 人订阅
阅读下一篇
包括电压、电流的变化,电容电流的流向,故障点电流的计算,尤其是那个向量图,虽然查了书,但是还是不懂,脑子愚笨,希望大家能图文解答,相信同样有许多新手想知道这个答案,期待大家的帮忙
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句3改进对策
3.1对4台机的强励回路进行认真检查,重新对强励启动继电器的定值及特性进行复核,确保了四台机组强励回路的一致性、可靠性。自备电厂发电机同轴的直流励磁机本体运行状况良好,只需更换自动励磁调节器即可满足发电机的稳定运行。KMLB-JY可控硅励磁装置已广泛应用于火电、水电发电机组,特别是用于机组励磁系统的改造,取得了良好的效果。该厂有四台发电机组,为了提高机组的运行可靠性,应增设备用励磁系统,在发电机组励磁系统发生故障一时又无法修复的情况下,启动备用励磁系统。规程也有明确有规定,当发电机励磁系统为同轴直流发电机供电时,对于地区重要的发电厂或发电机台数为3台及以上的发电厂,可装设一套备用励磁装置。东风电厂在发电机台数上和其重要性上,都必须装设备用励磁系统。工作特性满足四台机组中的任一台发电机励磁的要求,还能很方便地切换供给任一发电机励磁。
3.2 对35KV外供线路的保护回路进行改造。将“电流闭锁电压限时速断”改为“电流闭锁电压瞬时速断”。保护的动作时限为0秒,缩短外供线路短路时对该厂电力系统的冲击时间。
3.3 在主要辅机保护回路中,选用特性更加稳定的SL—12 型反时限电流继电器替代LL—11(12)型。改造的继电器选用SL-12/12型两相过流继电器。该继电器为集成电路两相反时限过电流继电器,应用在交流电力系统,作为电机、变压器及输电线的过负荷和短路保护。动作电流整定值为3~12A,10倍动作电流下的反时限延时时间为1~16S,速动电流整定值倍数为2~20倍,在动作电流整定值范围内,反时限延时特性上任一点的延时时限均能得到精确的控制。这种继电器具有自动选择两相中故障较严重的一相作为保护对象的功能,两相的动作电流可分别整定。
继电器的动作原理是输入电流信号经过电流互感器,整流滤波后,由选通器选通故障电流较大的一相,并将电流信号分别送到速动启动,及反时限回路,如果继电器的输入电流大于动作整定值,则启动回路动作,启动反时限延时回路,达到预定的时间后,立即出口跳闸。如果继电器的输入的电流很大,达到或超过速动电流整定值,则继电器不经过反时限延时,在很短的时间内出口跳闸。该继电器与LL-12/10系列反时限过流继电器相比具有电流回路消耗小、精度高,便于现场整定等优点,其良好的可靠性,大大降低了保护的误动率。即满足设备保护性能要求,又便于改造安装。
4 结论
4.1更换励磁调节器,当外部系统故障冲击时,母线电压在故障切除2秒内恢复到正常电压水平,发电机组不失步。
4.2 35KV线路保护动作时间减少了。保护的动作时限仅为断路器的固有动作时限,减少了对电厂内部的冲击。电厂能迅速切除与故障点的联接。
4.3厂用电高压辅机的保护继电器改造后,即满足设备保护性能要求,又便于改造安装。提高了保护的可靠性。
自2004年底改造完成后,2005年经历了几次较大的外部供电线路短路冲击,电厂运行情况正常,没有再出现类似事故的发生。
回复 举报
回复 举报