土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:低压配电系统设计

求助:低压配电系统设计

发布于:2007-03-26 15:07:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我是做成套的,有一客户要求帮他设计一低压系统,柜型为固定分隔柜.
已知变压器为10/0.4KV 1250KVA,变压器距低压进线柜的距离为100米,负荷为361KW电机4台,145KW电机1台,40KW电机1台另设400A和630A的备用回路两个,电容补偿柜1台,要求:进线断路器为万能式断路器,出线为塑壳断路器,
请问:进线断路器应选多大电流,8个出线回路应做几台柜子,电容柜主开关怎样选择?主母排应选多大?谢谢1

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lyq13703983100
    看负载情况,我觉得补偿容量偏小!
    2007-03-29 09:54:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhouwei03
    zhouwei03 板凳
    谢谢!已搞定
    2007-03-27 11:12:27

    回复 举报
    赞同0