土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区二次供水方案的选择(请教)

小区二次供水方案的选择(请教)

发布于:2007-03-26 13:38:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区内即有小高层(11层)和高层(18层),二次供水方案有:
1\整个系统采用一套变频设备,设备有两个出水管,一路供小高层\另外一路供18层.小高层管路出水端设减压阀.室外采用一根管路.
2\整个系统采用两套变频设备,分别供中区(5-11)和高区(12-18).
3\整个系统采用一套变频设备,采用分区供水,中区(5-11)和高区(12-18).室外采用两根管路.

请问以上方案哪钟更经济更实用.请指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hfcheng
    hfcheng 沙发
    多谢了,各位,
    2007-03-31 12:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • nbj00
    nbj00 板凳
    第二套方案合理 我们做小区一般都是采用2 日常运行成本低
    2007-03-26 22:56:26

    回复 举报
    赞同0