土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《建筑设计防火规范》8。4。2条第三条规定的理解

《建筑设计防火规范》8。4。2条第三条规定的理解

发布于:2007-03-26 11:34:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家对《建筑设计防火规范》8。4。2条第三条规定怎么理解? 3。 室内消防竖管直径不应小于DN100。我的理解是只针对仓库和厂房的?大家怎么理解? 我画了个小二层门点,消防审图让把管径全设计成DN100,甲方不愿意,我自己理解也不用DN100,郁闷

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • swordmanl
    swordmanl 沙发
    楼上你参加的什么培训啊?我也要报名。最好让大家都去学习学习。省的审图的和消防局找茬阿
    2007-03-28 09:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • y100888
    y100888 板凳


    你的感觉是正确的!!!!
    这几天,我参加消防培训,讲课的规范组副组长,天津消防所的。我也问这个问题,他的回答是DN100主要针对仓库和厂房,规范不太严谨,规范修订时会改过来。掌握尺度是还是以计算为主,较为严重的地方可设为DN100,另外规范组正在编写消火栓规范,消火栓规范要从建筑设计防火规范中分离出来,象喷规那样!!!!
    2007-03-27 22:11:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置!!

内容如题1.问题的提出近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称(人

回帖成功

经验值 +10