低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置!!内容如题1.问题的提出近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称(人
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你的感觉是正确的!!!!
这几天,我参加消防培训,讲课的规范组副组长,天津消防所的。我也问这个问题,他的回答是DN100主要针对仓库和厂房,规范不太严谨,规范修订时会改过来。掌握尺度是还是以计算为主,较为严重的地方可设为DN100,另外规范组正在编写消火栓规范,消火栓规范要从建筑设计防火规范中分离出来,象喷规那样!!!!
回复 举报