请教!10KV高压PT柜中关于UPS不间断电源的配置问题。

发布于:2012-09-13 17:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好!小弟做高压柜深化二次时,根据设计院来图,PT柜中要求电压互感器容量为1KVA,实际生产中发现,1KVA的电压互感器无法装在10KV高压中置柜PT手车上,所以改成500VA。原设计图纸PT柜中设置1KVA不间断电源UPS一只。请问,电压互感器换成500VA后,对UPS供电有没有影响?如有影响,应该如何配置?小弟先行谢过各位前辈!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • csboy163
    csboy163 沙发
    谢谢各位的解释,以上解答帮我大忙了,受教了!“电源的容量与UPS的容量不匹配,蓄电池会工作,也就是蓄电池会放电。当停电时,UPS对负荷的供电时间会缩短,不负荷要求,再在,当UPS内部故障,切换至旁路运行时,明显容易造成PT过负荷。”如果这是UPS厂家的权威解释,我们是不是可以这样理解了:UPS正常时是没有问题的,UPS故障PT容量又不够所带负载使用时就会有问题了。
    2015-09-15 16:36:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    会有影响的,需要防止PT过流,唯一的办法让蓄电池充满电,第一次不能让PT为电源,需接临时电。