土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑使用自带蓄电池灯具是否合理?(急)

高层建筑使用自带蓄电池灯具是否合理?(急)

发布于:2007-03-26 10:22:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近作了工程,一类高层,走廊灯具选用的是自带蓄电池应急灯具,应急90分钟,由电表箱专用回路供电,消防信号切断电源自动点亮。不知道是否可行?见过不少这种做法,但我担心的是切断常用电源(不论有没有双电源切换),那消防时还是单电源(蓄电池)。可是高规9.2.6允许使用,且超过100米采用30分钟就可以,总是感到矛盾。大家对这一点什么看法?这种做法是否合理?
还有,如果采用蓄电池,只有再切断电源的情况下才会自动点亮。可是如果普通情况下停电,蓄电池点亮放电结束后,才发生火灾,那蓄电池就不起作用,大家怎么看待这个问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ahei1983
    ahei1983 沙发
    顶起来
    2007-03-26 15:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • ahei1983
    ahei1983 板凳
    由于甲方拒绝使用EPS,且我认为他们不能真正保证双电源,所以折中,采用自带蓄电池灯具。
    一个前辈建议我单电源+蓄电池,但是消防时不切电源,双控开关消防强启,等这个电源故障时蓄电池才有作用。这样可以避免停电90分钟以后又发生火灾的情况。但是如果单电源停电90分钟以上,依然难以避免蓄电池无电的情况。
    2007-03-26 10:27:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

75KW泵的电缆要用多大?

泵房有4台泵,两台75KW,两55KW,一般情况是两备两用,即同时开泵是75KW、55KW各一台。目前配电柜总进线电缆为120平方的,使用时间较长,拟进行改造,请问总电缆要用多大的?电机采用软起动,电机的供电电缆又要多大?谢谢!

回帖成功

经验值 +10