发布于:2007-03-26 09:32:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防规范(低规)8.2.1条,2~5万人的居住区的火灾次数为2次,请问此条是否适用于(高规),(高规)中没有提到火灾次数,现在做一小区,总建筑面积100多万平米,居住人口2.2万人,火灾次数考虑几次?若考虑2次火灾,室外、消防水按2倍考虑。室内消防(水池、泵房、各系统)是否也按2次火灾,设2处(水池、泵房、各系统)???

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zwz399
    zwz399 沙发
    2.5万人肯定是一次火灾,但室外消防用水量应按室外消防用水量最大的建筑确定,有可能为:30l/s.室内消防给水系统
    可以是一个系统,共用一套水池,水泵,水箱.不过要是用消防水池当室外消火栓用保护半径为:100m
    2007-03-27 21:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • h-jhwh
    h-jhwh 板凳
    问题在于(高规)没有火灾次数的规定,若是参照(低规),按1次火灾考虑,就是15L/s;按2次火灾考虑,就是25*2=50L/s。还有就是室内消防是否也分两处考虑(两处室内消防水池、泵房、系统)?
    2007-03-27 10:57:27

    回复 举报
    赞同0