0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
关于预作用消防喷淋系统试压问题请教近日遇到一个问题,在喷淋系统试压时看到规范上有一句话不理解,原文大概是这样说的,将管道打压到2.8公斤,保压24小时,在空压机不平凡启动的状态下压降不超过0.1公斤。我的疑惑就是这个不平凡启动到底是怎么一个说法。————————————————————————————————————————————————————斑竹疑问,“不平凡”应该是“不频繁”吧?如果是不平凡的启动,不能设想,难道惊天动地?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zwz399
沙发
2.5万人肯定是一次火灾,但室外消防用水量应按室外消防用水量最大的建筑确定,有可能为:30l/s.室内消防给水系统
2007-03-27 21:33:27
赞同0
-
h-jhwh
板凳
问题在于(高规)没有火灾次数的规定,若是参照(低规),按1次火灾考虑,就是15L/s;按2次火灾考虑,就是25*2=50L/s。还有就是室内消防是否也分两处考虑(两处室内消防水池、泵房、系统)?
2007-03-27 10:57:27
赞同0
加载更多可以是一个系统,共用一套水池,水泵,水箱.不过要是用消防水池当室外消火栓用保护半径为:100m
回复 举报
回复 举报