土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅谈漏电火灾报警的安装范围

浅谈漏电火灾报警的安装范围

发布于:2012-09-13 15:32:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
预防电气火灾涉及的范围很广,产生电气火灾的原因也较多,如选用的电线(电缆)不当或采用了不合格的产品、不合理的路径以及敷线方式不规范、线缆的保护管材不符合防火要求、线路和电气设备的保护装置设置不完善、施工安装不文明、运行时随意增加用电设备和用电设备经常移位等,这些都是产生电气火灾隐患的根源。如果这些根源不消除而单纯依靠安装漏电火灾报警系统,则不仅使系统越来越复杂,可能也是无济于事,反而使事故不断,报警频繁,工作人员只能忙于维修。因此,要依靠完善的设计、文明的施工、良好的管理等手段来解决,从“源头”上杜绝电气火灾的发生,将设置漏电防火保护系统与其它措施结合起来,互相协调,这样漏电防火保护系统就有条件简化。

  漏电火灾报警的装设范围:可按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中第3.1.1条,根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度分为特级、一级和二级的规定进行,即在特级和一级保护对象中选择火灾危险性较大、人员密集的场所、特别重要的房间、具有可燃物的库房等装设漏电保护装置,在这些区域或场所,除干线或总配电箱jydgs.com进线处需要装设漏电保护装置外,在每个具体的供电回路和照明回路上也要装设漏电火灾报警装置,不仅在事故时能发出漏电事故信号,而且平时亦要经常监视线路和设备的正常泄漏电流值的变化,及时发现问题,消除隐患,但并非对具有重点保护对象的建筑物中所有的配电箱或照明箱的出线回路都要装设漏电火灾报警,因为这些建筑物中也有线路敷设比较规范的场所,其发生接地电弧短路的可能性较小,在这些地方漏电保护即可简化,只需在总配电箱的总断路器处或总干线上装设简单的具有漏电保护功能的 断路器,不必在每个配电箱jydgs.com的每个回路都装设复杂的漏电火灾报警装置。

  总之,将建筑物分类、保护对象分级、供电区域列档次,分清主次,重点设防(漏电保护装置装设到配电箱或照明箱的出线处,平时和事故时都可实时监控)和一般漏电火灾报警监控(漏电保护装置仅在总干线或配电箱jydgs.com的主断路器处装设,只在事故时报警)相结合,不“一刀切”等作法,在一定程度上简化了防火漏电保护系统,节约了投资。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • szq0819
    szq0819 沙发
    学习了,谢谢诶!:victory:
    2013-07-15 17:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • donglish0916
    donglish0916 板凳
    不需要每个回路都要设的,应该设干线回路上
    2013-07-15 16:49:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 348 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那位大侠把这个电路图给个文字说明一下!!!!谢谢了

回帖成功

经验值 +10