正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
我厂有个220KW进水泵和主接触器(CJ20-630)突然烧掉了。采用的是自藕降压启动。热继电器没有保护。总配电房跳砸。经现场查看电机中竟然有好多水。 请教个位大虾是什么原因。还有它用的是600/5的互感器热继电器是JR36-20/7.2的。 调整电流是3.8A。是否合理
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量最大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,最后,末端配电盘经受的电涌电流最小,并在系统的深处泄放。
安装在建筑物主进线端的电涌防护器必须具有一个相当大的电流分流能力,而在建筑物深处的设备可使用一个小很多的防护器来处理残余雷击和本地产生的电涌。
总之,首要防线是:在建筑物主进线端安装大通流量的SPDs,因为对电气设备威胁最大的是雷击通过交流电源线把瞬态电涌耦合到内部; 其次, 第二道防线是:在建筑物内线路中段的保护,因为更普遍的电涌是由升降机、复印机、空调、电焊机等造成的,分之配电盘处安装合适规格的SPDs可有效地抑制这些电涌到安全的电压水平。
并不一定要装很多级的SPD,要看一下SPD的保护距离,安装的 SPD 所得到的电压保护水平加上其两端引线的感应电压以及反射波效应是否足以保护距其较远处的被保护设备。
选择技术允许的 小的 SPD 的电压保护水平;采用凯文接线尽量避免其两端引线的感应电压;校验振荡保护距离;在考虑各设备之间的电压保护水平时,若线路无屏蔽尚应计及线路的感应电压;
回复 举报