土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单桩基与砼柱是如何联接的?

单桩基与砼柱是如何联接的?

发布于:2007-03-25 20:38:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈,小弟做一个框架结构住宅,所用基础为人工挖孔基,直径800扩底,单桩单柱,在GB50007-2002的8.5.2第8条中,有充许柱和桩直接相接的规定,但是联接方法要参照8.2.6,可8.2.6是高杯基,所以小弟想请问这种单桩单柱是如何联接的,另外,房子最底层的墙是放在什么地方的,我设计了个和框架梁一样的结构,但不知道如何与桩联接.请教前辈前面几个问题,请赐教,谢谢!
  • 大林
    大林 沙发
    GB50007-2002 有充许柱和桩直接相接的规定,前提是柱边到桩边的距离要符合规定.你采用直径800人工挖孔桩,很难符合规定.
    2007-03-27 10:42:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮帮忙呀。双肢剪力墙刚度我算的好大啊?

小弟的毕业设计:A、墙肢惯性矩I1和I2及组合截面惯性矩I1—5层: 6-11层: 加权平均: B、连梁折算惯性矩 ,连梁截面 所以 ,连梁折算惯性矩 层高加权平均 所以整体系数为: C、特征系数