零基础学地暖
\
R22改R407毛细管如何变化
R22改R407毛细管如何变化
一台R22冷水机组现改为R407C毛细管如何变化,是要加长还是要变短呢?
发布于
2007-03-25 20:34:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wskwsk125125
谢谢北冰洋老大的指教
2007-03-28 22:23:28
来自 PC
评论
举报
北冰洋
由上表可以看出,两种制冷剂的蒸发压力基本相等,R407C的冷凝压力比R22高一些。
一般毛细管可以不动,若实在要动的话,可稍加长一点,以适应冷凝压力与蒸发压力的差值增大的需要。
最好是把冷凝器面积加大10%,以降低冷凝压力,替换后系统的提高能效比。
一点浅见。
2007-03-26 07:53:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wskwsk125125
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
36
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.02 万条内容 · 143 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
一般毛细管可以不动,若实在要动的话,可稍加长一点,以适应冷凝压力与蒸发压力的差值增大的需要。
最好是把冷凝器面积加大10%,以降低冷凝压力,替换后系统的提高能效比。
一点浅见。