请问一下,负压生物安全实验室的排风系统要不要设两道高效过滤器,排风口一道,排风机处一道。负压实验室是P2实验室。

全部回答(3 )

  • zhaol79
    排风机内带中效过滤器就行了
    2007-07-26 16:55:26 来自 PC 评论 举报
  • zaku11
    去看 生物安全实验室建筑技术规范 吧, P2实验室的室内排风口附近必须设不低于B类的 高效过滤器,安装位置也有详细描述。
    排风机处就不需要了。
    虽然没有强制要求,但是排风机组最好一用一备
    2007-07-12 10:17:12 来自 PC 评论 举报