土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于小区排水的求救贴

关于小区排水的求救贴

发布于:2007-03-25 17:30:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们现在开发的一个小区,原图纸设计排水由A点到B点,现由于某些原因,需要暂时由B点到A点,于是有了几个小小的问题,
1.因为A点比B点标高低,所以能不能用满流的形式从B点到A点呢?从A点到B点大概长200m左右.
2.B点处有一化粪池进入B点处的污水井排出,化粪池出水口标高比污水井标高高1m左右.
3.现采用500的混凝土管,会不会因为满流而造成混凝土管爆裂呢?
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yufei2001
    yufei2001 沙发
    谢谢
    2007-04-03 12:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • pretty33
    pretty33 板凳
    污水管是不能满流的 在管段很短的时候可以允许 可是你有200米 很长了 不可以满流的  化粪池出水口高没事  你接入的时候把检查井做成跌水形式的是完全可以的