发布于:2012-09-13 13:20:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
目前在市场中,有些厂家声称其所生产的柔性矿物绝缘电缆获得了国家专利,并有做过的工程案例,但是其柔性电缆是没有外包金属护套的,不符合规范GB/T13033.1第7节的要求,并且厂家提供的型式试验报告的检验依据的标准也是企业标准。
问题:对于这种没有金属护套的柔性矿物绝缘电缆,国家还没有出台相关规范和标准,而按照目前仅有的GB/T13033.1,矿物绝缘电缆是需要金属护套的,
对于这种没有规范依据的柔性矿物绝缘电缆在工程中的应用符合验收标准吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报