土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 打线的常见错误

打线的常见错误

发布于:2007-03-25 12:02:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
打线的常见错误有开路,短路,反接(一对线中的两根交叉了,如1对应2,2对应1)。另外一个错误是跨接,如1、2对应3、6。造成这种错误的原因主要有两个。

  一是电缆的一端使用了T568A标准,而电缆的另一端使用了T568B标准。

  二是在网络的实际应用中,有时需要使用这种跨接线。

  当集线器与集线器进行级连时就需要使用跨接线。
  
  另外当把PC机和PC机进行对接时(不通过HUB),也需要使用跨接线。有的用户使用了跨接线时也可以上网,而使用正确接线时也能进行HUB的级连。

  这是因为他们使用的HUB是智能HUB。这种HUB可以自动将接线的绕对对调过来。但这不代表这种打线的方式是正确的。

  最后还有一种错误就是串绕。

  通常造成这种结果的原因是1、2为一对,3、4为一对,5、6为一对,7、8 为一对。

  而网络进行通讯时使用1、2和3、6,而不是3、4。

  这种错误的接线是无法用眼睛或万用表来检查出来的,因为其端至端的连通性是正常的。

  而这种错误接线的最大危害是会产生很大的近端串扰。

  它不会造成网络不通,而是使网络运行速度很慢,时通时断。

  它属于软故障,当网络运行后检查起来很麻烦。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于综合布线的常见问题

在综合布线工程验收过程中,对布线系统性能的验收测试是非常重要的一个环节,这样的测试我们通常称为认证测试,即依照相应的标准对被测链路的物理性能和电气性能进行检测。通过测试我们可以发现链路中存在的各种故障,这些故障包括接线图(Wire Map)错误、电缆长度(Length)问题、衰减(Attenuation)过大、近端串扰(NEXT)过高、回波损耗(Return Loss)过高等。为了保证工程质量通过验收,需要及时确定和解决故障,从而对故障的定位技术以及定位的准确度提出了较高的要求。