土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】2根钢筋长度不够,是用闪光对焊的,符合规范吗
如图,柱钢筋,用电渣压力焊焊接的,接头百分率满足要求,上面有2跟钢筋长度不够,闪光对焊接起来的用的,请问符合规范吗,相关规范是什么?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-14 18:29 编辑 ]

DSC00862.JPG

全部回答(11 )

  • zhgm73
    应是受拉钢筋的接头率不超过25%。
    2012-09-19 15:53:19 来自 PC 评论 举报
  • ddeqng
    楼主注意下闪光对焊的位置是否在非连接区内。
    非连接区 嵌固部位(第一层底部)是该层柱净高的1/3,楼层间(含第一层上部)以柱净高的1/6或柱截面宽或500mm三者中的最大值作为非连接区高度
    2012-09-18 14:21:18 来自 PC 评论 举报