碰到一个问题,我接到一个工程,是在电梯前室处设管井,厨房设户内总阀,卫生间设热水器,阳台设水嘴,结果水管还要穿套管,并且好长,6,7米,有图为证,各位有没有碰到过这种情况?给点建议.

1174790742344.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chengruishuidian
    同意
    2007-04-06 20:04:06

    回复 举报
    赞同0
  • liyigs
    liyigs 板凳
    是在现浇混凝土楼板中铺设,如果设计这样要求是违反设计规范的。
    《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)管道暗设要如下要求:
    3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:
    1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
    2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设在管槽内;
    3 敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
    4 敷设在找平层或管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材;
    5 敷设在找平层或管槽内的管材,如采用卡套式或卡环式接口连接的管材,宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。地面宜有管道位置的临时标识。