只看楼主 我来说两句1,电流互感器二次不应接在相线上,应分别单独进1号端子,互感器另一根带*号(或K2)的线接地并接到4号端子。
2,电度表第二根线是接A,B,C相线。
3,所有电度表第三根线分别接N线。
仔细对照接线图检查一下。
回复 举报
再次感谢!
但是三块单项电度表需要通过互感器接入 更清楚点就好了
我按照下面这个图接的不知对不对?? 但感觉测得的电量要多(一个低级的问题 30KW三相电动机满负荷是否可以理解为每小时用30度电??)
回复 举报