热水供热的分水器,太高求助!!

发布于:2007-03-25 07:18:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热水供热的分水器,有时候需要在各个分支上加流量平衡阀,这样分水器的中心标高就得相应提高,否则阀门都放不下,我做的一个都标到2.5m了!! 导致分水器上面的压力表和温度计抄一次参数非常困难,分水器上面的总供水阀门也相应的太高操作非常不方便。

求高手给个好点的解决办法

分水器各个分支我一般做成下图的方式,不知道对不对~小弟刚毕业 谢谢各位前辈指教

1174778847901.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 3451891
    3451891 沙发


    支线改到上面还真没做过~
    做阀池的倒是看过,确实是个好办法~~ 谢谢您
    2007-03-25 18:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • lrd2334
    lrd2334 板凳
    可以把分水缸上的支线改为上出线,这样就不用抬高分水缸了.
    如果是下出线,那么就要在下部砌筑阀池,以便在不抬高分水缸的基础上,拓展下部的安装和操作空间.