建筑设计防火规范 GB 50016--2006 火灾报警的迷惑

发布于:2012-09-13 10:15:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11.4.1.8老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
在看条文说明:“疗养院、老人与儿童福利院以及医院等,其使用人员特点是行为能力弱、常需要他人帮助。这些场所中供人员诊疗、住宿、休息的场所以及走道,应设置火灾自动报警系统。”

我的疑惑出来了,条文里的每句话都是用顿号隔开的,所以老年人建筑不管面积多少都需要设置火灾自动报警系统,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑需要设置火灾自动报警系统,疗养院的病房楼不管面积多少都需要设置火灾自动报警系统,儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等需要设置火灾自动报警系统。 是这样的吗?
还是之前有人发帖说的“按照《建筑设计防火规范》,面积大于3000的老年人建筑、旅馆、儿童活动场所等应设火灾自动报警系统。”
我看防火规范好像没有要求大于3000的老年人建筑、旅馆、儿童活动场所才需要设,而是,只有是老年人建筑、儿童活动场所都需要设。