发布于:2007-03-24 20:54:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
以下是引用大鼻山在2004-03-26 12:49:00.0发表的内容:
我按照其中一种假设情况来计算一下:
高压为无穷大容量,变压器阻抗系数为4.5%,低压母线为3X125X10+2X80X8,长度为5米,用16A开关保护设备(长延时,10倍瞬时0.1s内动作),电缆拟选用YJV-5X4平方。短路电流大致为2.1KA.
因此,电缆截面要大于:2.1*1000*(根号0.1)/143=4.6平方毫米。可以看出,当初的4平方偏小,要放大一级,就选6平方电缆。
应该可以满足了(没时间算了)。
请问短路电流是指高压侧的还是低压侧的?瞬时动作时间怎么能够查到?
谢谢了先
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报