土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请问把梁和梁的联接由刚接改为铰接有什么影响?

请问把梁和梁的联接由刚接改为铰接有什么影响?

发布于:2007-03-24 20:32:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
小弟初入道,第一次做结构设计,做一个7层住宅,由于个别梁的扭矩过大,老是通不过,不得已把与之相联的刚接梁改为铰接梁,但小弟不清楚这种做法会不会有什么不良后果?另外,我也不清楚如何在图纸上表示这种铰接,请问各位前辈前面两个问题,请各位赐教.同时附上我的建筑图和PKPM(20061108版)文件,请各位前辈帮我看看有什么问题,有哪些不合理的地方.小弟跪谢了!我的QQ:626792315

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • zweil
    zweil 沙发
    没有PKPM2006的打不开你的图,也不知道你说的梁在什么样位置,
    把直接改为铰接应该不可以,特别是你说的扭拒很大的梁,固接传递扭拒,而铰接只传递荷载!
    2007-03-25 14:16:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 516 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救!!十万火急!!pkpm建模错误

建了好几天的模型,今天在pm中输入荷载时出错了在进去以后不能存盘,不能换标准层出现错误提示forrtl: severe (24): edn-of-file during read,unit 40,file d:\aa\pm1.bzb原始文件在下面请老大们帮帮忙十万火急,万分感谢在线等