土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库井子梁划分防烟分区的问题请教

地下车库井子梁划分防烟分区的问题请教

发布于:2012-09-13 08:50:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个地下车库,井子梁,都是突出顶棚下500mm的,怎么划分防烟分区?
在作为防烟分区的梁的地方,是不是还需要垂下一个500mm的挡烟垂壁才行?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • diebit
    diebit 沙发
    我们这边做法是在梁下再布置500mm钢板,做为挡烟垂壁,因为梁高布置未必和你划分的一样
    2012-09-14 22:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • lzm339680102
    lzm339680102 板凳
    路过学习了,3Q~~~
    2012-09-14 16:34:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

银行消防问题

一个两层的银行,总的建筑面积1906㎡,每层为953平方米,这样子消防问题需要考虑什么?防排烟需要做吗?我对防排烟问题不是很理解,可是活接下来了又不能不做,跪求各位的指导哈。

回帖成功

经验值 +10