有个地下车库,井子梁,都是突出顶棚下500mm的,怎么划分防烟分区?
在作为防烟分区的梁的地方,是不是还需要垂下一个500mm的挡烟垂壁才行?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • diebit
    diebit 沙发
    我们这边做法是在梁下再布置500mm钢板,做为挡烟垂壁,因为梁高布置未必和你划分的一样
    2012-09-14 22:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • lzm339680102
    lzm339680102 板凳
    路过学习了,3Q~~~
    2012-09-14 16:34:14

    回复 举报
    赞同0