土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教生物实验室排风系统

请教生物实验室排风系统

发布于:2007-03-24 18:20:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗??
另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • denghoujiu001
    denghoujiu001 沙发
    看参考 生物安全实验室建筑设计规范 第五章排风系统 生物安全实验室房间的排风通道可兼做生物安全柜的排风通道
    2007-12-14 20:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • zaku11
    zaku11 板凳


    从楼主的 描述来看,应该是II级A1、A2型安全柜,可以排到房间;
    但是该实验室是正压,排到房间就危险了,容易泄漏到实验室外
    2007-07-12 10:11:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动化数控车间中央空调设计标准应参考哪些文献

我最近在设计一个冶金厂的数控车间,请问那位高人能指点一二

回帖成功

经验值 +10