请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗??
另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • denghoujiu001
    denghoujiu001 沙发
    看参考 生物安全实验室建筑设计规范 第五章排风系统 生物安全实验室房间的排风通道可兼做生物安全柜的排风通道
    2007-12-14 20:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • zaku11
    zaku11 板凳


    从楼主的 描述来看,应该是II级A1、A2型安全柜,可以排到房间;
    但是该实验室是正压,排到房间就危险了,容易泄漏到实验室外