请教一类商住楼的消防问题。急

发布于:2007-03-24 15:48:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类商住楼,未超过100m。
①室内消火栓用水量40L/s,每根竖管流量不小于三只水枪用水量15L/s。那么,消火栓立管管径100是否偏小?每层至少需要设置三个消火栓(不包电梯前室)。电梯前室把两个走道到隔断,按我们这儿消防部门的意见,还得分别设置消火栓。那么就是每层六个在加上前室一个?或者可以用双阀双出口消火栓?
②住宅部分电梯前室及走道需要设置喷淋吗(不是问疏散楼梯)?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangminghua7512
    住宅前室和走道不需设自喷;
    消防电梯前室的消火栓可以计算在内
    2007-04-02 22:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • xielunxiu2004
    xielunxiu2004 板凳
    难了。分歧很大啊
    2007-04-01 21:13:01

    回复 举报
    赞同0