土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调设计问题大集合

空调设计问题大集合

发布于:2007-03-24 15:26:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调设计问题大集合
一、 冷热源
关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。
我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。
一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有:
(1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大;
(2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。
(3) 机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的COP低,因而能耗会增高。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • mengxianfad
    mengxianfad 沙发
    很好 谢谢 但只有手术室和游泳池吗? 呵呵
    2008-07-15 16:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoyiguang86
    zhaoyiguang86 板凳
    很好 ,谢谢了
    2008-06-14 23:40:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制冷系统简述

空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。   在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。

回帖成功

经验值 +10