土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 钢构接地

钢构接地

发布于:2007-03-24 11:37:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11米高的钢构厂房 金属屋面 个人觉得是不是可以不做防雷 及打接地桩
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 沙发
    这要看你的厂房所处地理位置。如果是在空旷的平地或雷暴日较大的地区,是一定要做接地的。因是钢结构,可利用轻钢屋面作接闪器,钢柱作引下线,只需作接地极。如果厂房面积较大,应在厂房对角处分别作接地极,接地阻值根据你厂房类别或当地雷暴日次数确定在10至30欧内(如一类10欧内,三类30欧内)。
    2007-03-24 14:21:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教!!!

三相四线无功表接线图

回帖成功

经验值 +10