11米高的钢构厂房 金属屋面 个人觉得是不是可以不做防雷 及打接地桩
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 沙发
    这要看你的厂房所处地理位置。如果是在空旷的平地或雷暴日较大的地区,是一定要做接地的。因是钢结构,可利用轻钢屋面作接闪器,钢柱作引下线,只需作接地极。如果厂房面积较大,应在厂房对角处分别作接地极,接地阻值根据你厂房类别或当地雷暴日次数确定在10至30欧内(如一类10欧内,三类30欧内)。