又是防爆区又是洁净区该如何配管穿线
又是防爆区又是洁净区该如何配管穿线
洁净区设计规范gb50073-2001中规定洁净区配管宜暗敷,但这个地方又是防爆区,该如何配管?我们现在计划是配暗管接线盒附近,然后在接近防接线盒时,配管出墙板接入防爆接线盒,再在接线盒用10cm左右的明管接至防爆插座,但现在班组们说不仅配管做起来难做,穿线更不能穿。具体施工示意图见附件,麻烦各位大大了,在线等。
发布于
2007-03-24 11:12:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
dink2000
谢谢,已解决,配管直接由吊顶沿墙暗敷至防爆插座附近,然后出墙至防爆插座。
2007-03-31 16:46:31
来自 PC
评论
举报
wmwm1122wmwm
你这样做是不规范的,暗管和明管之间的间隙不好处理,防爆区的电缆是不允许与空气接触的,所以应该从进入防爆区域之后全部要明装镀锌钢管连接,接口处不能有电缆裸露在外,接口和接口要焊跨接线,最后连接处最好用金属软管连接。
2007-03-28 10:20:28
来自 PC
评论
举报