土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器铁心接地的问题

变压器铁心接地的问题

发布于:2007-03-23 23:13:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
从资料中看到:“变压器的铁心只能一处接地,否则会在其内部形成环流,从而使变压器发热严重。”
这一点我越看越不明白,因为变压器内部的铁心是用硅钢片相互绝缘叠加而成的怎么会形成环流呢?
  • xxgdlp@co163
    xxgdlp@co163 沙发
    硅钢片漆膜的绝缘电阻并没有多大。铁心如果有两点或两点以上接地,各接地点之间会形成闭合回路,当交变磁通穿过此闭合回路时,会产生循环电流,使铁心局部过热,损耗增加,甚至烧断接地片使铁心产生悬浮电位。不稳定的多点接地还会引起放电。因此,铁心只能有一点接地。
    2007-03-26 20:33:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选电力变压器的容量

现有个315千瓦的电机用自藕降压启动。需要配备多少kva 容量的电力变压器才能正常启动和运行。怎么计算的。谢谢