请教住宅简单问题

发布于:2007-03-23 21:34:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新颁发的住宅建筑规范指出:住宅户内总开关应为双极断路器,这样前级开关需要放大一级,这样有时导线选择会大于10平方毫米,新的05D135度时3根10平方毫米穿管敷设载流39A,这样前级开关为40A时要用16平方,而为50A时要用25平方,这样总觉的偏大了,原来我们都是本级用隔离开关或隔离型断路器,前级用断路器,但总工说规范条文说明的便于安全和管理应该这样考虑.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaokouchangkai
    多层住宅电表箱位于一层,户内配电箱主开关用双极断路器,前级断路器放大一级,导线按前级开关选择,还是本级用隔离型断路器,前级不放大,这两种做法的导线选择是不一样的?
    2007-04-26 21:14:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiaokouchangkai
    8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。如何理解呢
    2007-04-17 19:37:17

    回复 举报
    赞同0