土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问平底天沟计算流速时取多大的水力坡度?
沟长16米,钢板制造.急用,谢谢!

全部回答(5 )

  • water_336
    0.003-0.005都可以
    2007-03-31 09:52:31 来自 PC 评论 举报
  • xhylq
    我来回答:
    已知:天沟长l=16米;汇水面积ω=A平方米;降水强度q=M毫米/时;最大降雨历时T=10分钟。
    求:天沟的宽b和高h
    解:1、求水量 Q=A×q×T/60/3600=Q 立方米/秒。
    2、设b=0.20米,流速V=1.0米/秒。
    3、试算:h=Q/V/b=?,满足一般的建筑和构造要求吗?还可以调整一下流速和渠宽。
    4、根据公式:Δ=V×V/(2×9.81) Δ是流速水头哦。
    5、水力坡降 i=Δ/l 就是了。
    6、实际水渠的深度 H=h+Δ
    7、再根据构造调整一次,齐活儿啦。
    说明:别在《水力学》和《设计手册》的公式堆里找东西,在学《水力学》时就要对普通《物理学》的基本原理弄清楚。今天的问题就是“能量守恒”和雨水收集过程的数学逻辑描述。是基本功哦!祝你进步!
    2007-03-31 01:05:31 来自 PC 评论 举报